评论

收藏

[通信技术] 如何实现触摸屏与PLC之间1主多从无线通讯?

网络安全 网络安全 发布于:2021-12-21 22:43 | 阅读数:655 | 评论:0

想要实现触摸屏与PLC之间1主多从无线通讯,大概需要以下几个步骤:
首先确立通讯协议。可以使用三菱专用协议下的威纶通触摸屏与三菱FX3U PLC之间无线通讯。其中,威纶通触摸屏作为主站,两台三菱FX3U PLC(485BD扩展)作为从站,并采用无线通讯终端DTD435MC作为实现无线通讯的硬件设备。
无线网络图 ▼
DSC0000.png
然后开始接线,先搞定触摸屏与达泰无线设备的接线。
第一步:将触摸屏专用Rs485数据线红色导线与DTD435MC的A端口相连接; 将触摸屏专用Rs485数据线黑色导线与DTD435MC的B端口相连接
第二步:给无线通讯终端接入天线
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电
DSC0001.png
再就是PLC与达泰无线设备的接线。FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。
DSC0002.png
下来是威纶通触摸屏主站设置。
1.系统参数设置
DSC0003.png
2.触摸屏画面制作
DSC0004.png
3.1号从站设置
4.2号从站设置
然后三菱PLC从站设置。
1.PLC的设置
2.PLC站号的设备
3.将程序下载到PLC
DSC0005.png
最后进行无线通讯测试,威纶通触摸屏和FX3U分别接1块DTD435MC-V96。
通过外部给1号站和2号站X点信号,看触摸屏对应的点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。
通过触摸屏上面的按钮给1号站和2号站Y点信号,看FX3U对应的Y点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。​


关注下面的标签,发现更多相似文章