[网络数据] 数据中心编码命名标志标签的建议规范

网络安全 网络安全 发布于:2021-07-16 19:17 | 阅读数:649 | 评论:0

本文从数据中心运维管理实施角度出发,根据耐威迪公司参与的集团机构老数据中心扩容改造以及多地新建数据中心中发现的因命名不规范而增加管理掣肘问题总结的经验,我们参考TIA-942、TIA-606-C、TIA-5048、GB50174等行业标准规范提出了针对数据中心机房、机柜、设备、链路等基础设施编码命名标识的建议规范。
::: hljs-center
DSC0000.png

:::
原则:
1、用户自定义英文字母命名,做到相对保密;
2、编码尽可能短,减少标识标签长度;
3、同含义编码连接符采用英文半角“-”,不同含义编码之间采用英文半角“_”。
数据中心
对于全球机构所建数据中心在全球范围内都会有,所以很有必要对处于管理顶层结构的数据中心进行命名编码。
建议规范:数据中心编码建议采用2+2的4位字母表述。前2位表示数据中心全球大区代码,后2位表示物理位置或企业简码。
举例:CNCQ
释义:中国重庆
机房:
根据甲方规划命名。原则:园区内各个房间不可重名,名称越短越好,代码长度相同。
建议规范:楼号+楼层号+机房号
举例:5#7F04
释义:5号楼7层04机房
标签:可前缀园区代码命名,例如:CNCQ5#7F04。
机柜:
根据甲方习惯命名。原则:园区内各个机柜不可重名,名称越短越好,代码长度相同。
建议规范:楼号+楼层号+机房号+排编号+列编号
举例:5#7F0401AA
释义:5号楼7层04机房01排AA列
标签:同举例
设备:
建议规范:机柜名称_起始U_终止U_安装方向_型号
举例:5#7F0401AA_03U_06U_F_RH2288V5
释义:机柜名_03U开始_06U终止的4U高设备_朝前安装的_RH2288V5服务器
设备标签:以上举例内容可以组合其他资产信息形成“资产标签”或“二维码资产标签”打印粘贴于设备上。
配线架:
建议规范:机柜名称_起始U_终止U_安装方向_类型
配线架类型建议:铜缆配线架C、多模光配M、单模光配S,用户可自定义。
举例:5#7F0401AA_41U_41U_B_C
释义:机柜名_41U开始_41U终止的1U高_朝后安装_C铜缆配线架
配线架综合布线标签:
建议规范:本端机柜名称_起始U_终止U_安装方向_类型:模块号 – 对端机柜名称_起始U_终止U_安装方向_类型:
模块号
举例:5#7F0401AA_41U_41U_B_C:A - 5#7F0402BA_41U_41U_B_C:C
释义:本端5#7F0401AA 机柜_41U开始_41U终止的1U高_B朝后安装_C铜缆配线架:A模块 – 对端5#7F0402BA 机柜_41U开始_41U终止的1U高_B朝后安装_C铜缆配线架:C模块
标签:模块化一般为6口一组或12口一组的RJ45铜缆模块或者12口1条24芯MPO光配模块,因此一个模块一个综合布线标签即可。
建议规范:
F:本端机柜名称_起始U_终止U_安装方向_类型_设备板卡槽位号:端口号
T:对端机柜名称_起始U_终止U_安装方向_类型_配线架或交换机模块号:端口号
举例:
F:5#7F0401AA_05U_06U_F_S1:Gb1
T:5#7F0402BA_41U_41U_B_C:E01
释义:
F:5#7F0401AA 机柜_05U开始_06U终止的2U高的设备_F朝前安装_S1插槽:Gb1端口
T:5#7F0402BA 机柜_41U开始_41U终止的1U高_B朝后安装_C铜缆配线架_C模块:E01端口
注:配线标签采用双行双面打印方式,便于查看。